Chargement en cours. Merci de patienter.
Arkadia - annonces immobilieres - immobilier entre particuliers et location vacances
Accès membres
Ouvrez une session pour accéder aux suivis de vos dossiers
Identifiant
Mot de passe
 Se souvenir de moi?
Vous n'êtes pas inscrit?
Inscrivez vous!
Retrouvez votre identifiant et votre mot de passe par votre email
IMMOBILIER
CREDIT
FORUMS
MEMBRES
  #1  
Vieux 22/07/2008, 11h58
anonymous
 
Messages: n/a
Par défaut mise au norme

Bonjour,

pour l'installation electrique d'un logement loué

La mise à la terre est elle obligatoire ?

Et si l'immeuble n'est pas raccordé, existe t il d'autres solutions
(disjoncteur 30ma ?)

Merci
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 22/07/2008, 13h13
Christophe, tout simplement
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
Bonjour,

pour l'installation electrique d'un logement loué
Il faut respecter le décret du 30 janvier 2002 relatif au caractéristiques
du logement décent.
http://www.legifrance.gouv.fr:80/aff...Texte=20080722

Citation:
La mise à la terre est elle obligatoire ?
Oui. Si l'on s'en réfère aux cinq point de Sécurité Promotelec (bases
indispensables de la sécurité)
http://www.promotelec.com/technique/...espace_1a.aspx

Citation:
Et si l'immeuble n'est pas raccordé, existe t il d'autres solutions
(disjoncteur 30ma ?)
Si l'immeuble n'est pas raccordé et que vous en êtes proproétaire unique,
faites le raccorder.

Si vous n'en êtes pas le seul propriétaire demandez que les travaux soient
faits dans ce sens.
http://www.mon-immeuble.com/dossiers...electrique.htm
Dans cette condition, et à titre de mesure palliative temporaire, mettez en
oeuvre un disjoncteur à haute sensiblité type 30mA en tête d'installation.
Mais ce n'est qu'une mesure palliative qui n'assure pas un sécurité
correcte. Disons que c'est ce que vous pouvez faire de mieux.

Christophe
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 22/07/2008, 13h29
anonymous
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Merci, Très complet !!
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 22/07/2008, 16h48
cet
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
http://www.mon-immeuble.com/dossiers...electrique.htm
Dans cette condition, et à titre de mesure palliative temporaire, mettez
en oeuvre un disjoncteur à haute sensiblité type 30mA en tête
d'installation. Mais ce n'est qu'une mesure palliative qui n'assure pas
un sécurité correcte. Disons que c'est ce que vous pouvez faire de mieux.

Christophe
Oui, car sans terre le 30 mili va faire essentiellement de la figuration.
Réponse avec citation
  #5  
Vieux 27/07/2008, 20h16
Guillaume
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
>>> http://www.mon-immeuble.com/dossiers...electrique.htm
>>> Dans cette condition, et à titre de mesure palliative temporaire,
>>> mettez en oeuvre un disjoncteur à haute sensiblité type 30mA en tête
>>> d'installation. Mais ce n'est qu'une mesure palliative qui n'assure
>>> pas un sécurité correcte. Disons que c'est ce que vous pouvez faire
>>> de mieux.

>>> Christophe

> Oui, car sans terre le 30 mili va faire essentiellement de la figuration.
Pourquoi donc ? Le différentiel est déclenche le disjoncteur lorsque
apparait une différence de potentiel entre phase et neutre. Point besoin
d'une prise de terre ...
Réponse avec citation
  #6  
Vieux 27/07/2008, 20h22
Droger Jean-Paul
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
>>>> http://www.mon-immeuble.com/dossiers...electrique.htm
>>>> Dans cette condition, et à titre de mesure palliative temporaire, mettez
>>>> en oeuvre un disjoncteur à haute sensiblité type 30mA en tête
>>>> d'installation. Mais ce n'est qu'une mesure palliative qui n'assure pas
>>>> un sécurité correcte. Disons que c'est ce que vous pouvez faire de mieux.

>>>> Christophe

>> Oui, car sans terre le 30 mili va faire essentiellement de la figuration.

> Pourquoi donc ? Le différentiel est déclenche le disjoncteur lorsque apparait
> une différence de potentiel entre phase et neutre. Point besoin d'une prise
> de terre ...
tient, cela est nouveau, le neutre serait donc à la tension de la
phase? Faut faire une communication à l'académie des sciences, tu
mérites le Nobel!!

Le diférentiel mesure en permanence la différence de courant entre les
deux fils d'un circuit, et s'il trouve une différence c'est qu'il y a
du courant qui a foutu le camp à quelque part!!! et là il ouvre le
circuit du disjoncteur auquel il est associé!!

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;
anti.jean-paul@manama.fr
Réponse avec citation
  #7  
Vieux 27/07/2008, 21h29
Guillaume
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
tient, cela est nouveau, le neutre serait donc à la tension de la phase?
Faut faire une communication à l'académie des sciences, tu mérites le
Nobel!!

Le diférentiel mesure en permanence la différence de courant entre les
deux fils d'un circuit, et s'il trouve une différence c'est qu'il y a du
courant qui a foutu le camp à quelque part!!! et là il ouvre le circuit
du disjoncteur auquel il est associé!!
Je vois que vous avez de fortes connaissances en électricité ...
Pour info ce que vous appelez "les deux fils" sont justement la phase et
le neutre ...


Pour le fonctionnement du différentiel:
http://library.abb.com/global/scot/s...File/20119.pdf

La page 10 vous sera utile en particulier.
Réponse avec citation
  #8  
Vieux 27/07/2008, 22h01
Guillaume
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
>> tient, cela est nouveau, le neutre serait donc à la tension de la
>> phase? Faut faire une communication à l'académie des sciences, tu
>> mérites le Nobel!!

>> Le diférentiel mesure en permanence la différence de courant entre les
>> deux fils d'un circuit, et s'il trouve une différence c'est qu'il y a
>> du courant qui a foutu le camp à quelque part!!! et là il ouvre le
>> circuit du disjoncteur auquel il est associé!!


> Je vois que vous avez de fortes connaissances en électricité ...
> Pour info ce que vous appelez "les deux fils" sont justement la phase et
> le neutre ...


> Pour le fonctionnement du différentiel:
> http://library.abb.com/global/scot/s...File/20119.pdf


> La page 10 vous sera utile en particulier.
Je conviens que j'aurais dû écrire "une différence d'intensité entre
phase et neutre".
Mais c'est moins pire que votre "le neutre serait donc à la tension de
la phase?"
Réponse avec citation
  #9  
Vieux 28/07/2008, 07h54
Droger Jean-Paul
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
Je conviens que j'aurais dû écrire "une différence d'intensité entre phase et
neutre".
Mais c'est moins pire que votre "le neutre serait donc à la tension de la
phase?"
nous sommes dans un forum de droit et pas dans un forum de technique
électrique, mais lorsque l'on ne sait pas, on se tait ... Il ne suffit
pas de lire une notice pour comprendre!! Si tu es sur un réseau
400/240V oui c'est phase et neutre (mais entre les deux il y a 240V de
tension en permanence à quelques volts près), mais il peut être utilisé
sur d'autres réseaux (d'ailleurs pas seulement monophasés) comme
l'ancien 220/120 qui existe encore en France et dans ce cas là tes deux
fils sont des phases du réseau triphasé! Et pour qu'il y ait courant de
défaut, il faut un certain nombre de conditions, dont la mise à la
terre des masses pour les réseaux dont le neutre du transfo est à la
masse! Sur les réseaux à neutre isolé (oui cela existe dans
l'industrie, mais pas dans le domestique sauf rares exceptions) il y a
d'autres méthodes pour se protéger ....

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;
anti.jean-paul@manama.fr
Réponse avec citation
  #10  
Vieux 28/07/2008, 08h23
cet
 
Messages: n/a
Par défaut Re: mise au norme

Citation:
>> Je conviens que j'aurais dû écrire "une différence d'intensité entre
>> phase et neutre".
>> Mais c'est moins pire que votre "le neutre serait donc à la tension de la
>> phase?"

> nous sommes dans un forum de droit et pas dans un forum de technique
> électrique, mais lorsque l'on ne sait pas, on se tait ... Il ne suffit pas
> de lire une notice pour comprendre!! Si tu es sur un réseau 400/240V oui
> c'est phase et neutre (mais entre les deux il y a 240V de tension en
> permanence à quelques volts près), mais il peut être utilisé sur d'autres
> réseaux (d'ailleurs pas seulement monophasés) comme l'ancien 220/120 qui
> existe encore en France et dans ce cas là tes deux fils sont des phases du
> réseau triphasé! Et pour qu'il y ait courant de défaut, il faut un certain
> nombre de conditions, dont la mise à la terre des masses pour les réseaux
> dont le neutre du transfo est à la masse! Sur les réseaux à neutre isolé
> (oui cela existe dans l'industrie, mais pas dans le domestique sauf rares
> exceptions) il y a d'autres méthodes pour se protéger ....
A moins de poser un 30 mili soi mème, je doute qu'un électricien le fasse
sans mise à la terre.
Pour une simple question de responsabilité.
Réponse avec citation
Réponse


Outils de la discussion
Modes d'affichage Noter la discussion
Noter la discussion:

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : oui
Vous pouvez envoyer des réponses : oui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : oui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks activés: oui
Pingbacks activés: oui
Refbacks activés: oui


Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Projet de norme - Agents Immobiliers Christophe, tout simplement Immobilier 0 03/02/2008 13h48
Respect norme RT2005 Vsin Immobilier 2 25/08/2007 17h59
mise au norme assainissement? bouh Immobilier 1 29/09/2005 23h41
Sécurité des piscines norme ? carton rouge Immobilier 1 18/08/2005 18h33
Vente/achat d'appart et mise au norme electrique. Pierre Peiffer Immobilier 3 31/08/2004 15h57

Accueil | À propos | Faq | Annuaire | Mentions légales Système de mesure: Système Métrique | Devise: Euros (changer)
Temps de réponse du serveur: 0,97 secondes Français France | Russe Россия | Anglais United States